最近购买的安腾Aten KN1108VA KVM在安装和配置中遇到的问题如下,以作记录分享:
1.默认账号和密码:administrator/password
安腾Aten早期或者低端的VKM本地登录账号和密码默认为空,两个回车即可登录。但此款需要账号密码。默认为“administrator/password”.
2.常用设置项目:
1)修改界面语言:Port Access => 用户设置 =>语言
2)更改IP地址:Device Management => 网络 =>手动设定IP地址
3)安全设定:Device Management => 安全
此处特别注意“登录字符串”项目,增加字符串项目可避免单纯的IP地址登录攻击。
3)更改日期和时间:Device Management => 日期和时间
4)客户端软件下载:Download => 下载相应的客户端软件
4.IP地址更改后不生效
默认更改了IP地址后会自动选中“Maintenance => 系统操作 => 离开重设”选项,但如果取消了此选项,或者直接断电或关闭KVM,没有执行“退出”项目,更改的IP地址将一直无效。此项可以在“Device Management => 装置信息”中看到,还是原来的IP地址。
此问题必须执行两个动作:
1.选中“Maintenance => 系统操作 => 离开重设”选项,并在“退出”前等待最少1分钟。
2.执行“退出”动作。直接退出KVM OSD模式,或者断电重启KVM无效。
5.Chrome浏览器无法操作服务器。
浏览器可以访问,登录KVM网页,但有一些限制:
1)IE浏览器根据提示安装网页控件后可连接服务器,并操作服务器。有单独的服务器操作窗口。
2)Chorme & Firefox浏览器可登录KVM网页,但无法操作KVM具体连接的服务器。需要回归到对应的Client端。
3)Java Client需要安装JRE环境。
6.Aten KVM不能远程开机。
安腾KVM支持远程关机,重启等操作,但不支持远程开机。如要实现,必须配套只能PDU电源才可达成。
远程开机功能还是没有Dell iDrac功能强大。
来源:CSDN
作者:四夕飘扬
链接:https://blog.csdn.net/qq_17441329/article/details/104063532