工控随笔_22_关于Profibus网络接线的规则

有些话、适合烂在心里 提交于 2019-11-30 03:34:33

  最近在做一个项目调试,用的是西门子的PLC,416-2 DP,下面挂了几个DP子网,在进行现场网络测试的时候,有几个走的DP网络的

绝对值编码器,无论怎么弄DP网络不能联通。

  一开始我以为DP网线接的不好引起的。因为现场施工都是施工队伍接的,不能保证这种需要良好安装的通讯设备线接的好,所以我就

自己将所有的DP网线全部重新接了一次。 接完后,发现还是不能正常通讯,因此我就感觉奇怪了, 当天搞到很晚了,于是我就下班了没有

继续搞了。

  第二天,上班后,我就问同事,这几个绝对值编码器前面的DP站上电了没有, 结果他告诉我DP站没有上电,而且RS485网络连接器

(就是我们通常说的DP头)也插在设备上了, 这个时候我就明白为什么我的网络为什么一直不通了, 因为前面的DP从站没有上电。后来

因为前面的DP从站不能上电,因此我就让同事把DP头拔下来,几个绝对值编码器马上就接通了。

  Tips:

  1、 DP从站,如果不上电,则不能连接,如果连接则在物理链路上,处于不上电的DP从站后面的DP网络都不能联通。 这个是因为网络电

平的原因引起的。可以通过ProfiTRACE装置进行检测。

  2、DP从站,在逻辑上和物理链路上不区分顺序,就是一个从站在网络上可以安装在前面也可以安装在后面。

  3、DP头的接线分进线和出线, 从站A的出线必须接入到从站B的进线。

  4、只有一根线的DP头,终端电阻必须设置为ON, 其他的设置为OFF。

  5、如果一个DP网线因为意外弄断了,不能直接将里面的铜芯直接连接,而是应该加入一个空置的DP头,原理和前面描述的通讯故障一样。

  6、DP地址比设置好,否则不能正确通讯。

 