今天这篇文章含金量很高,这一节是重中之重,科科考、年年考,其中两大表格的记忆对大家来说也是难度很大的,我们一会儿就讲一下这两个表格的记忆方法。
首先还是说一下这部分在整个消防考试中的地位和作用——简单来说,它是整个建筑防火篇的基础,和危险品火灾危险性分类一样,和建筑分类一样,都是基础知识,必须牢牢掌握。
在这里给大家解释一个理解上的难点:建筑耐火等级和构件耐火等级的关系,这个问题很多人都搞不懂,书中也没有说明白。建筑的耐火等级是根据它的重要程度和火灾危险程度直接确定的,比如一类高层就是一级耐火等级、二类高层至少是二级耐火等级。而构件的耐火等级是要符合建筑整体的,如果低于建筑整体耐火要求,就不合格;比如一级耐火等级的厂房楼板的耐火等级应为一级(不燃性1.5h),如果该厂房使用了1.2h耐火极限的楼板,那么这个厂房就不满足一级耐火等级要求,不合格。
在考试中经常会给你一个建筑,比如是一座高度大于50m的公共建筑,那么我们将判定他是一类高层民用建筑,再根据本节内容判定他应满足一级耐火等级,对照书中表格,他的构件全部应满足相应耐火极限要求,由此判定符合规范要求。(这个举例是为了告诉大家做这类题的思路切入点,要从建筑分类→建筑耐火等级确定→构件耐火极限确定)。
接下来我们讲解表格记忆方法,先将表格附上。
初学者看见这两个表格第一个疑问是要不要背、要背多少,我的回答是全部背诵,一字不差!
观察这两个表格,发现没有?他们很类似。讲下记忆方法:
四级耐火等级这一栏不用记,也不会考。
先记工业建筑表格,从一级楼板1.5h开始(教材中解释到,1.5h是经验数据,看下教材有助于理解),沿着表格向下看屋顶、疏散楼梯和楼板一样都是1.5h,再向右看二级都是1h,三级是0.75h,屋顶是例外0.5h(我们可以理解火灾发生时楼板和疏散楼梯都有人,要比没有人的楼板更重要),这三行我们就记住了。
再从一级楼板1.5h向上看,梁横向承重需要耐烧一些2h,柱纵向承重更需要耐烧所以3h,再向右看二级、三级依次减少0.5h,这两行记住了。
看第一行,防火墙很特殊规定3h,记忆无难度。
第2行,承重墙竖向承重和柱一样,都是3h、2.5h、2h。
第3行,楼梯间、前室的墙,电梯井的墙保护整个楼的疏散通道,但不承重,重要性较承重墙差点,是2h、2h、1.5h。
第4行,疏散走道两侧隔墙保护整层,较之更差,是1h、1h、0.5h。
第5行,非承重外墙、房间隔墙保护一个屋子,最差,是0.75h、0.5h、0.5h。
最后一行,吊顶单独记0.25h、0.25h、1.5h。
对照不同记民用。民用这个表格基本和工业建筑相同,只需要记住不同的就可以。
1、非承重外墙和疏散走道两侧隔墙一样,而不是和房间隔墙一样,比工业建筑标准高一点。
2、在楼梯间、前室墙这一行增加了“住宅单元和分户墙”。
3、三级楼板和三级疏散楼梯由工业建筑的0.75h降至民用建筑的0.5h。
到此为止,表格全部记忆结束。给大家的建议是背完就默写,隔一阵就默写一遍,检验自己的记忆是否准确,因为真的很重要!!!
最后,把这节其他重要知识点总结成几句话,送给大家:甲乙不下地。一级一高和地下,二级二高和重公。对应教材中是这两段:
对于甲、乙类生产或储存的厂房或仓库,由于其生产或储存的物品危险性大,因此这类生产场所或仓库不应设置在地下或半地下。
一些性质重要、火灾扑救难度大、火灾危险性大的民用建筑,还应达到最低耐火等级要求,如地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。