我工作几十年,在第十五研究所里当过160机房主任,160计算机是捕捉×××落点的计算机。调试好之后我们一班人送计算机到新疆的和田。后来因我国和罗马尼亚贸易,罗马尼亚欠债还钱,一台FELIX-C-512机,当时要交400万。这是一台37万/秒的中型计算机装满了200平方米的机房。10台主机柜,10台磁带机、10台可拆卸磁盘(每台50M)室温要保持17度-21度。之间,西路供电,共进口四台机器,FELIX-C-512机是罗马尼亚仿制法国IRIS-60计算,用卡片输入,用现在的PC机来衡量就基本不值钱了。可见为了保障计算机正常的运行,空调、供电系统都得有人日夜值班。时值9.13×××事件时,我已在酒泉基地调试320计算机。属154II期工程,为×××发射保驾护航,320机房和FELIX-C-512机差不多,分多元件制成的计算机对环境的要求较高,特别是磁芯存储器,由于温度问题,磁芯的线断了要修可就费事了。
我在320机房,FELIX-C-512机房,160计算机房工作过,深深的体会到环境因素对计算机正常运行影响很大,但是今天PC机、笔记本电脑在办公环境就能正常工作,这一切见证了计算机技术的进步。首先是,制造计算机使用的元器件,从电子管、分离元器件、中小规模集成电路,到大规模集成电路,到超大规模集成电路,散热问题也逐步得到改善。供电问题正常都要采用西路供电,以保证电源的正常供应,关键部位的计算机还要准备发电机,以备断电时自己发电恢复机器的正常运行。
但是,大型计算机房和我们普通的PC机运行环境不同而语。因为大型计算机如银行系统、对宕机时间有非常严格的要求,为达到这一目的必然采取一系列的措施来保证,比如说宕机时间在99.67%,29小时/年,如果要求宕机时间在99.995%,即控制在26分钟/年以内。至于通风散热问题,这里不详细说了。
但目前IT资源的浪费、通讯线路的不畅,计算机的稳定度低下,信息安全的不确定等,所有这些焦虑成为困扰CIO及其团队工作效率和工作质量的大问题。而我们一般PC机用户,就不用这么担心,只不过常常受到***和病毒的捣乱而已。
链接:https://my.oschina.net/u/4261110/blog/4316665