继电器电路

自闭症网瘾萝莉.ら 提交于 2020-03-23 10:43:48

继电器电路要注意的问题

1、驱动三极管的功率

(1)继电器的正常工作电流与瞬间驱动电流不一样,例如TE EV200系列继电器,正常工作电流是138ma,驱动瞬间(一百多毫秒)电流是3.8A

(2)三极管的最大电压与最大电流的乘积,并不是其额定功率(非线性的)

mmbt4401的最大电流是600mA,最大耐压值40V, 但最大功率为300mW。我在使用mmbt4401驱动EV200(此时没有意识到驱动瞬间电流是3.8A,而非130ma)时,程序一直是打开动作,但继电器一直在响,不到一秒后,三极管开始喷黑烟。去掉继电器,再检测三极管工作状况,还能正常打开和关闭。这大概是功率不足,三极管刚要拉起继电器开关,三极管的功率就超负荷了,然后被迫释放,释放完后由于控制端还是维持打开三极管,因此又继续拉起继电器,响声大概是这样产生的。黑烟是由于超负荷的原因吧?但三极管喷了那么多黑烟(喷了十几次)还没完全损坏,大概和耐压值与最大电流值没有超过有关。以上纯粹是猜想,没做验证,但现象是真实的。

2、关于继电器断开瞬间的反电动势

电感线圈感应电动势和它两端的电压等大反向?并非如此

自感电势与电感大小、电流变化快慢有关系。那为什么书上写电感线圈感应电动势和它两端的电压等大反向呢?