工程测量(建筑物施工、监测)

末鹿安然 提交于 2020-02-28 00:45:01

  

建筑物垂直度/内控制

(底层布十字网、用仪器传测、用透明板标记、多方向角度测、平面检核、较高后用GPS检测、精度不低于轴线投测)

*普遍采用的控制的形式主要是内控制

  就是在建筑物±0.00面内建立控制网

  在控制点竖向相应的位置预留竖向传递孔

  用仪器在±0.00面控制点,通过传递孔传递到不同高度的楼层

  (不同楼层的施工,也要有坐标系,相对于楼层施工位置要正确)

实施步骤:

1. 在底层布置成矩形或“十”字形控制网,并转测至建筑物的±0.00层,复测检核。(先在底层建控制网)

2. 用铅锤仪(或全站仪+弯管目镜)在±0.00层控制点上作竖向传递,将控制点随施工进度传递到相应的楼层。(传递)

(铅垂仪:http://www.iqiyi.com/w_19s18ai0qt.html

3. 在透明的刻有“十”字形的标靶做标记。(做标记)

4. 为消除仪器的轴系误差,可以在0、90、180、270共4个方位重复投点,取其中点;(消除误差)

5. 全部投测完毕后,可以用钢尺或全站仪,测量投点之间的水平距离(检核)

6. 当建筑物施工到一定的高度后,采用GPS静态测量,对内控制进行检测;

7. 施工层的垂直度测量精度,不应低于轴线竖向投测的精度;

*由于超高层建筑物受到日照、风力、温差等多种因素影响,建筑物处于摇摆运动状态,因此投点工作一般选在夜间,风力较小的时段进行。 

 

建筑物主体工程日周期摆动测量的方法有:

1. 全站仪机器人

2. 数字正垂仪

3. GPS测量

 

建筑物高程传递

(悬挂钢尺、多处投测、投测较差)

1. 采用悬挂钢尺代替水准测量,并对钢尺度数进行温度改正、尺长改正、拉力改正

2. 规模较小的工业建筑或多层(5~9层)建筑,分别从两处分别向上传递;规模大的3处;

3. 传递高差较差,少于3mm时可以取均值作为施工层标高基准,否则应该重测;

 

建筑物的轴线投测

1. 宜使用2秒激光经纬仪或激光铅直仪进行;

2.  控制轴线投测至施工层后,应对轴线进行校核,才能进行本施工层上的其他测设工作;

 

建筑物竣工测量的内容:

1. 实测1:500地形图;

  竣工建筑物测量的精度要求:竣工建筑是主要建筑物时,其碎步点的测量精度应该提高到图根精度的5cm(即1:500图上0.1mm)

2. 公建配套设施测量。包括公建配套设施的面积测量、小区绿地面积测量;

3. 校核建筑物平面位置、平面尺寸,测量建筑物之间的间距与设计的差值;

4. 测量建筑物的占地面积、建筑面积、层数、室内外高程、总高度;

5. 核实建筑物立面造型、外墙材料等信息,主要以拍照为主;

 

竣工建筑物测量的精度要求:竣工建筑是主要建筑物时,其碎步点的测量精度应该提高到图根精度的5cm

(建筑物分为:主要建筑物、次要建筑物、其他地形与地物)

 

(建筑物)竣工总图的规定:

1. 地面建筑物,应按实际竣工位置和形状进行编制;

(不能按设计图编制)

2. 地下管道及隐蔽工程,应根据回填前的实测坐标和高程记录进行编制;

3. 施工中,应根据施了情况和设计变更文件及时编制

4. 对实测的变更部分,应按实测资料编制;

5. 当平面布置改变超过图上面积1/ 3时,不宜在原施工图上修改和补充,应该重新编制;

(意思是,可以在原施工图上修改和补充)

 

绘制竣工总图的要求

7. 应该绘出地面的建筑物、道路、铁路、地面排水沟渠、树木及绿化地等;

8. 矩形建筑物外墙角,应注明两个以上点的坐标;

9. 圆形建筑物,应注明中心坐标接地处半径

10. 主要建筑物,应注明室内地坪高程;

 

竣工测量成果整理与提交:

1. 小区地形图

2. 建筑物各层平面图和各层尺寸校核图

3. 建筑物的平面位置校核图、建筑物的剖面图

4. 竣工测量成果汇总表;

5. 各种计算资料及相关说明;

 

动态变形测量的精度的确定,根据:(2015

1. 变形速率;

2. 变形幅度;

3. 测量要求;

4. 经济因素

(错误选项:变形体特征)

 

 

 建筑物水平位移监测方法:

1. 地面测量方法;

2. 数字近景摄影测量方法;

3. GPS

 

 建筑物垂直位置监测方法:(2011)

1. 水准测量;

2. 三角高程测量;

3. 静力水准仪;

 (错误:极坐标、垂线法)

 

用于建筑物三维变形监测:(2018

1. GNSS静态;(特别是高层建筑)

2. 近景摄影测量;

  采用摄影方法测量时,像控点应该布设在监测体四周,且像控点精度,不宜大于监测体监测精度的 1 / 3 

3. 激光三维扫描;

(错误:雷达干涉)

 

建筑物主体倾斜和绕度观察规定:

1. 可采用监测主体顶部、相应底部变形观测点的相对水平位移,计算主体倾斜

2. 主体倾斜,可以采用:

  1)经纬仪投点法

  2)差异沉降法

  3)激光准直法

  4)垂线法

  5)倾斜仪

  6)电垂直梁

  (注意,没有正倒垂线法)

3. 绕度观测 

  1)正倒垂线法

  2)差异沉降法

  3)垂线法

  2)位移计

  4)扰度计

  6)电垂直梁

 

裂缝观察要求:

(最宽处和末端处;选择、设置观测标志;拍照;使用工具;)

1. 裂缝观测点,应根据裂缝的走向和长度,分别布设在裂缝的最宽处裂缝的末端

2.  裂缝观测标志应该跨裂缝牢固安装;标志可选用嵌镶式金属标志、粘贴式金属标志、钢条尺、坐标网格板或专用测量标志;

3. 标志安装完成后,应拍摄裂缝观测初期的照片

4. 裂缝的测量,可采用比例尺、小钢尺、游标卡尺或坐标网格板工具进行;测量精度应该至0.1mm

5. 裂缝的观测周期,应根据裂缝变化速度确定。

 

建筑物水平位移观测布点要求:(

(墙角、基柱;沉降缝;裂缝两侧;上中下部)

1. 建筑物的主要墙角柱基上;

2. 建筑物沉降缝顶部和底部

3. 布设在建筑裂缝周边

4. 大型构筑物的顶部/中部/下部

 

建筑物的沉降观测布点要求:(

(墙角、基柱;沉降缝、伸缩缝;不同结构分划处;基础轴线对称处;基础底板;裂缝两侧)

1. 建筑物的主要墙角及沿外墙每10~15m处,或每隔2~3根柱基上;

2. 沉降缝伸缩缝新旧建筑物高低建筑物接壤处的两侧;

3. 建筑物不同结构分界处;

4. 烟囱、水塔等高耸建筑物基础轴线对称部分,每一构筑物不少于4个点;

5. 基础底板的四角和中部;

6. 有裂缝时,应该布置在裂缝两侧;

 

变形监测的工作特点:(

1. 周期性观测;

2. 精度要求高,对不同任务,精度要求不同;

3. 综合使用各种办法;

4. 数据处理要求严密;

5. 需要多学科结合

 

变形观测布点要求:

1. 基准点。

  1)在变形区外稳固可靠的位置。

  2)至少有3个基准点。

  3)大型项目:水平位移,要使用有强制对中的观测墩;垂直位移,要使用金属标杆或钢标管;

2. 工作基点。

  1)在方便使用的位置

  2)在同时较好的小型工程,可以直接使用基准点。

  3)大型项目:(同上)

3. 变形监测点。

  1)在能反映监测体的特征位置或监测断面(关键断面, 重要断面,一般断面)上(基坑,地铁)

  2)需要时,还需埋设一定数量的应力、应变传感器;

 

变形监测数据类型:

1. 周期观测数据。(如:全站仪,GPS基线向量)

  在每期变形观测后,能依据误差理论和统计检验的原理,对数据进行平差,计算各种变形量。从而计算目标点位位移。

2. 某种以特定时序的物理量。如:温度、气压、应力、水位、渗压等。(传感器)

  需要采用回归分析、相关分析、时序分析、统计检验的办法,确定变形过程和趋势。

 

 

变形监测数据处理工作,包括:(重)

1. 资料整理;

2. 平差计算;

3. 计算坐标和变化量;

4. 变形几何分析

5. 变形的显著性分析;

6. 寻找规律和成因;

7. 变形建模与预报;

 

 

各期变形监测应该满足的要求:()(考过)

1. 尽可能在较短时间内完成;

2. 采用相同的观测路线和方法;

3. 使用同一仪器设备;

4. 观测人员相对固定;

5. 记录工程进展情况;

7. 记录相关的环境因素,例如:天气、温度、降水;

8. 采用统一基准处理数据;

 

以下情况必须告知委托方:(重、2011

1. 变形量或变形速率出现异常变化

2. 变形量达到预警值

3. 周边或开挖面出现塌陷、滑坡;

4. 建筑本身、周边建筑出现异常;

5. 由于自然灾害,例如:地震、暴雨等引起的其他变化情况;

(问题:监测单位向委托方报警,是否正确。答案:首先列出上述的情况,如果包含则正确)

 


 

建筑物施工放样应具备的资料:

1. 总平面图

2. 建筑物的设计与说明

3. 建筑物的轴线平面图

4. 建筑物的基础平面图

5. 设备的基础图

6. 土方的开挖图

7. 建筑物的结构图

8. 管网图

9. 场区控制点坐标、高程及点位分布图

 