1.准备工具:
1根USB转RS232串口线,1台工业电批,1台Pc,1个Modbus Poll工具。
2.接好线通电并打开Modbus Poll工具成功连接上工业电批。如下图:
分析,由上图可看出目前唯一连接从机设备的ID为默认的"1",该从机设备中要读取的寄存器起始地址已给出且读取从起始地址 开始往后的10个寄存器值。
3.修改Modbus读写功能的配置,把从机设备的ID修改为"2"并点击OK,发现通讯异常即"Timeout Error",重启电批后仍出现"Time out Error"。如下图:
分析,当从机设备只有一个时Modbus Poll默认分配的ID是"1",不能随意更改,否则就会报上述错误。
4.再次修改Modbus读写功能的配置,把从机设备的ID又修改"1"并点击OK,发现仍出现通讯异常即"Timeout Error",再次重启电批后通讯再次恢复正常开始读取数据。如下图:
5.当需要连接多台从机设备时,需再添加1根USB转RS485串口线(可以和上述USB转RS232串口线共用1根其中RS232和RS485走不同pin脚即可)。除此之外,要设置的就是不同从机设备的ID即不同从机设备设置不同的ID(范围为1-247)。
来源:CSDN
作者:qq_39530324
链接:https://blog.csdn.net/qq_39530324/article/details/103654462